Друзья, из каких-то древних школьных познаний по радиоэлектронике в мозгу засела норма - что в подвал гаража нельзя тянуть напругу более 36 вольт (но вроде как это касается только освещения?).
Вот мне понадобится протянуть туда 220, для включения ветродуйки зимой (пару раз в неделю) и для майфуна.
Под щитком стоит толстый резиновый "рукав" с вплетениями капроновой нити, примерно 10 см в диаметре, сквозь него тянутся провода в пвх-оплётке для освещения. Рукав выходит в подвале и дальше все провода расходятся к плафонам на стене.
Хочу тем же рукавом пропустить провод для подачи 220 в, но сомневаюсь - можно ли?
Подскажите!
Записан
dah


Карма: +5/-3
Сообщений: 72

Пол: Мужской
Возраст: 41
Из: Ukraine , Киев

Регистрация: 14.04.2012


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #1 : 20-08-2014, 11:24:41 »

Друзья, из каких-то древних школьных познаний по радиоэлектронике в мозгу засела норма - что в подвал гаража нельзя тянуть напругу более 36 вольт (но вроде как это касается только освещения?).
Вот мне понадобится протянуть туда 220, для включения ветродуйки зимой (пару раз в неделю) и для майфуна.
Под щитком стоит толстый резиновый "рукав" с вплетениями капроновой нити, примерно 10 см в диаметре, сквозь него тянутся провода в пвх-оплётке для освещения. Рукав выходит в подвале и дальше все провода расходятся к плафонам на стене.
Хочу тем же рукавом пропустить провод для подачи 220 в, но сомневаюсь - можно ли?
Подскажите!

в гараж запрещено проводить 220-380

хотя знакомый уже лет 10 пользуется
- если загориться проводка и згорит гаражный коператив - ему точно не отвертется  Веселый
Записан

Не доверяй барыгам - наипут
ancifer Автор темы


Карма: +12/-0
Сообщений: 489


Возраст: 39
Из: Ukraine , Каховка

Регистрация: 25.11.2012


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #2 : 20-08-2014, 11:34:53 »

Так от замыкания 36В точно так же возгорание может произойти...
Записан
dmitriykrass


Карма: +7/-0
Сообщений: 445


Пол: Мужской
Из: Ukraine , Днепропетровск

Регистрация: 23.08.2013


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #3 : 20-08-2014, 11:43:18 »

Если не ошибаюсь в самом гараже напряжение на регламентируется (обычно ввод 220 В), а вот в яму по ТБ нельзя заводить 220 В, можно не выше 36 В через гальваническую развязку (понижающий трансформатор). И это мера не от пожара, а от поражения электрическим током человека. Но все на это забивают.
Точнее ищите в ПУЭ, мне лень.
« Последнее редактирование: 20-08-2014, 12:03:55 от dmitriykrass » Записан

Sam OGon
Гость
« Ответ #4 : 20-08-2014, 11:47:43 »

обычно яму через понижающий 12 вольт делают так проще щас лампы на 12 продают в стандартном цоколе. ну и правильно сказано что мера безопастности шобы ебом не токнуло
Записан
Михалыч
Сергей


Карма: +17/-1
Сообщений: 638


Пол: Мужской
Возраст: 57
Из: Ukraine ,

Регистрация: 06.02.2010


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #5 : 20-08-2014, 11:58:31 »

12В в яму заводят не через понижающий (это может быть автотрансформатор, а у него обмотки не раздельные, т.е. может пробить 220В), а через разделительный трансформатор чтобы обезопасить человека от поражения высоким напряжением.

220В можно завести. Только необходимо, чтобы провод имел как минимум двойную изоляцию и протянут в металлорукаве. Металлорукав заземлить.
Записан

" Все, что случается, имеет причину..."

моб: +38О6789тры8484  ,  +38О99759адын658
zom81e
Влад 0-96-991-34-60
Модератор


Карма: +119/-0
Сообщений: 7368


Kadett E 3-дв. хетч. 1.3NB 88 г.в.

Пол: Мужской
Возраст: 35
Из: Ukraine , Коростень

Регистрация: 08.01.2013


Активность за 30 дней
2%
Offline Offline

271292709
« Ответ #6 : 20-08-2014, 12:03:46 »

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
НПАОП 0.00-1.62-12

2. Вимоги до електроустановок
2.1. Експлуатація електроустановок, електричних станцій і підстанційелектробезпеки відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451
(НПАОП 40.1-1.01-97), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004), державних стандартів, експлуатаційної документації та інших нормативних актів з електробезпеки.
2.2. У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних відносно ураження людей електрострумом при встановленні світильників напругою 220 В загального освітлення з лампами розжарювання і газорозрядними лампами на висоті менше 2,5 м необхідно застосовувати світильники, конструкція яких виключає доступ до ламп без застосування інструменту. Електропроводка, що підводиться до світильників, повинна бути в металевих трубах, металорукавах або захисних оболонках.
2.3. Для живлення світильників місцевого стаціонарного освітлення з лампами розжарювання повинна застосовуватися напруга: у приміщеннях без підвищеної небезпеки — не вище 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних — не вище 42 В.
2.4. Світильники з люмінесцентними лампами напругою 127–220 В допускається застосовувати для місцевого освітлення за умови недоступності їх струмопровідних частин для випадкового дотику.
2.5. У приміщеннях сирих, особливо сирих, жарких і з хімічно активним середовищем застосування люмінесцентних ламп для місцевого освітлення допускається тільки в арматурі спеціальної конструкції.
2.6. Електричне управління агрегатами мийної установки повинно бути низьковольтним (не вище 42 В).
2.7. У вибухонебезпечних приміщеннях електроустановки повинні бути у вибухозахисному виконанні, а в пожежонебезпечних — мати ступінь захисту,відповідний класу пожежної небезпеки. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, повинні бути нанесені знаки, що свідчать про їх ступінь захисту.
2.8. Освітлення оглядових канав світильниками (з лампами розжарювання або люмінесцентними лампами), живлення яких здійснюється напругою 127–220 В, допускається при додержанні таких умов:
вся проводка повинна бути внутрішньою (схованою), яка має надійну електро- і гідроізоляцію;
освітлювальна арматура і вимикачі повинні мати електро- і гідроізоляцію;
світильники слід закривати склом і огороджувати захисною решіткою;
металевий корпус світильника заземляється.
2.9. Для живлення переносних світильників у приміщеннях із підвищеною небезпекою і особливо небезпечних використовують напругу не вище 42 В.
2.10. За наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження електрострумом посилюється тіснотою, незручністю, дотиком із заземленими поверхнями (робота в котлах, ємностях тощо), для живлення переносних світильників використовується напруга не вище 12 В.
2.11. Переносні світильники, що застосовуються в оглядових канавах, зонах технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, інших пожежонебезпечних зонах, повинні мати захисний скляний ковпак із захисною металевою сіткою.
2.12. Для живлення переносних і пересувних електроприймачів повинні застосовуватися шнури і гнучкі кабелі з мідними жилами, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних впливів.
2.13. Все електрообладнання (корпуси електричних машин, апаратів, світильників, розподільних пристроїв, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів тощо) повинні мати надійне захисне заземлення або занулення.
2.14. Вимірювання опору ізоляції, визначення опору заземлюючих пристроїв, перевірка ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами та інші випробування електроустановок повинні проводитися в обсязі та з періодичністю, які зазначено в НПАОП 40.1-1.21-98.на призначення окремих ланцюгів і панелей.
2.16. Струмоведучі частини пускорегулюючих і захисних апаратів повинні бути захищені від випадкових дотиків. У спеціальних приміщеннях (електромашинних, щитових, станцій керування тощо) допускається відкрита (без захисних кожухів) установка апаратів.
2.17. Дверці розподільних пристроїв повинні запиратися на ключ.
2.18. На приводах комутаційних апаратів повинні бути чітко вказані положення «включено» та «відключено».
2.19. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.
2.20. Не допускається:
встановлювати або замінювати лампи у світильниках, що знаходяться під напругою;
навішувати на електропроводку і інше електрообладнання будь-які предмети,
обгортати електролампи папером або тканиною;
улаштовувати у виробничих та інших приміщеннях тимчасову електропроводку, за винятком випадків ремонту приміщень і реконструкції електромережі. Тимчасова електропроводка повинна монтуватися згідно з чинними правилами і нормами;
включати освітлення і будь-які інші електротехнічні установки за допомогою з’єднання оголених кінців проводів.
Записан

Леонн


Карма: +16/-0
Сообщений: 743


хетч E18NV карб 2ее 88г Астра G Хетч 1.6

Пол: Мужской
Возраст: 51
Из: Ukraine , Харьковская обл.

Регистрация: 11.09.2011


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #7 : 21-08-2014, 20:52:16 »

 Смеяться Смеяться СмеятьсяЯ балдею от таких тем. Почему закон Ньютона никто на написал еще? Смеяться Смеяться Смеяться Тяни хоть 380, но чтобы изоляция везде хорошая была! А если кинуть провод на пол и топтаться по нему то и 42 В может убить
Записан

Никому ничего не доказывай! Человек слышит только то, что хочет слышать.
BOLGARIN


Карма: +3/-0
Сообщений: 346


Орел кадетт, седан- 1,2 SC 1986

Пол: Мужской
Возраст: 54
Из: Ukraine , Днепропетровск

Регистрация: 20.10.2011


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #8 : 21-08-2014, 21:08:44 »

Не парься! Поставь УЗО и балдей. (УЗО -отключает подачу тока при утечке от 10милливольт-практически батарейка)
Записан
aleksey02


Карма: +16/-10
Сообщений: 1725


Пол: Мужской
Возраст: 39
Из: Ukraine , Харьков

Регистрация: 08.05.2009


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

309588405
« Ответ #9 : 22-08-2014, 17:48:05 »

в гараж запрещено проводить 220-380
Смеяться
Это кто и где такое запретил?
Записан
milivolt
Антонович


Карма: +57/-22
Сообщений: 1599


Не торопясь все проходят мимо

Пол: Мужской
Возраст: 62
Из:Евпатория

Регистрация: 01.12.2013


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #10 : 22-08-2014, 18:37:40 »

Никгда небыло запретов на провлдку электричества в гаражи(технические помещения).И бытовые 220 и производственные 380 официально проводились с соответствующей разводкой и соблюдением ПУЭ.Проблема скорее всего в том,что на приборы учета не выдадут лицевой счет(для обычных автогаражников).Но этот проблемный вопрос решается уже внутри автокооператива.У председателя свой РЭСовский счетчик-он по нему и платит.Учет по боксам ведет уже председатель и решает сколько платить и кому.Такоеже вторичное энергоснабжение и в дачных кооперативах.Если правление решило сделать электроснабжение,то оно будет.Если не шевелится -нихрена не будет.Живете в темноте.По такой вторичной схеме можно завести и 380,но тут уже срабатывают нормы по заземлению-занулению с актом проверки
Записан

+79787265503
dmitriykrass


Карма: +7/-0
Сообщений: 445


Пол: Мужской
Из: Ukraine , Днепропетровск

Регистрация: 23.08.2013


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #11 : 25-08-2014, 16:28:16 »

Смеяться Смеяться СмеятьсяЯ балдею от таких тем. Почему закон Ньютона никто на написал еще? Смеяться Смеяться Смеяться Тяни хоть 380, но чтобы изоляция везде хорошая была! А если кинуть провод на пол и топтаться по нему то и 42 В может убить
Браво!! Браво!! Браво!! Браво!! Браво!! Браво!!
а еще можно у себя дома на балконе бассейн установить на пару-тройку тонн воды, главное чтобы гидроизоляция была хорошая, ну чтоб соседей не затопить:crazy:
« Последнее редактирование: 25-08-2014, 16:44:20 от dmitriykrass » Записан

Sam OGon
Гость
« Ответ #12 : 25-08-2014, 16:32:55 »

Чел спросил о технике безопасности ему ответили а то что все на это забили так никто и не спрашивал что к чему. Балалайка
Записан
Кактус
Сергей
Модератор


Карма: +190/-9
Сообщений: 10853


Opel-kadett-karavan 1988г.

Пол: Мужской
Возраст: 54
Из:Одесса-мама

Регистрация: 15.04.2009


Активность за 30 дней
20%
Offline Offline

256276115
« Ответ #13 : 25-08-2014, 21:38:30 »

Друзья, из каких-то древних школьных познаний по радиоэлектронике в мозгу засела норма - что в подвал гаража нельзя тянуть напругу более 36 вольт (но вроде как это касается только освещения?).
Вот мне понадобится протянуть туда 220, для включения ветродуйки зимой (пару раз в неделю) и для майфуна.
Под щитком стоит толстый резиновый "рукав" с вплетениями капроновой нити, примерно 10 см в диаметре, сквозь него тянутся провода в пвх-оплётке для освещения. Рукав выходит в подвале и дальше все провода расходятся к плафонам на стене.
Хочу тем же рукавом пропустить провод для подачи 220 в, но сомневаюсь - можно ли?
Подскажите!
Погреба и подвалы выполняются в основном из несгораемых материалов и конструкций. Полы в этих помещениях обычно токопроводящие — земляные, бетонные и т.п. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения людей электрическим током — к особо опасным. Поэтому к электропроводке в подвалах предъявляются повышенные требования.
Если надо вытяжка, то поставь мотор сверху, а сами рукава вытяжки протяни в подвал. Посмотри как делают вытяжку в цехах - моторы всегда снаружи!
Надо радио - возьми автомобильное, а питание возми 12вольт.
Записан

Opel-kadett-karavan 1988г. 13NB
SergioS
Консультирую всю Украину по котлам BAXI Westen


Карма: +3/-0
Сообщений: 73


З/ч котлы Westen Кадет караван отдал сыну VetolSk8

Возраст: 60
Из: Ukraine , Харьков

Регистрация: 30.04.2012


Активность за 30 дней
0%
Offline Offline

« Ответ #14 : 25-08-2014, 22:47:19 »

Вылез из подвала - включил. Хочешь залезть - сначала выключи. Снаружи не ставь - привлекает внимание или спионерят. Сам так подключал - для вентиляции. Считаю тему пустой.